登录
首页 自控设计
回帖 发帖
正文

主题:这样的方案应该没几个人想的到吧

点击:1627 回复:15

一台设备的目前配置
PLC  XC3     自带口1连接触摸屏、自带口2接变频器、扩展BD连接上位机
触摸屏 TH765
变频器 GD20   与PLC通讯调速
COM扩展BD板   与甲方上位机通讯
现在甲方公司提出乙方的调速要跟随丙方的速度,由丙方的变频器输出一路模拟量给乙方的PLC,在PLC里面乘以一个系数后再控制乙方变频器。
这个方案经过讨论后已经确定没得修改了,接下来就看怎样实现了。
那么根据现有的配置乙方需要增加一个模拟量模块(本来加模拟量BD板也行,但BD口被通讯板占了)才行,乙方老板想省钱,后来我想了一个办法,丙方变频器输出的模拟量接到GD20的输入端AI1,GD20有个通讯参数是可以读取AI1的输入值,现在就读取这个值可以了。读取输入模拟量的值经过计算后再通讯控制频率。
附件 2020-05-27_093054.jpg
附件 2020-05-27_093207.jpg
20-05-27 09:36
我们厂里以前做的设备就是这么做的。
20-05-27 14:17
台达官方建议小点数的远程I/O直接由变频器来实行,节省一个远程I/O模块,得益于变频器性能的强大。
20-05-27 15:54

引用 lvpretend 在 2020/5/27 15:54:39 发言【内容省略】

确实得益于变频器功能的强大
20-05-27 16:25
紫日变频器同步运行模式就有这个功能,根本不用占用PLC的资源
20-05-27 21:29
我做的300控制变频器模拟量输入数字量输入,数字量输出能走变频器的都走变频器
20-05-28 06:11
此方法行得通,但要注意变频器输出电压或者电流是否标准。
20-05-28 16:44
变频器的功能太强大了,输出的模拟量信号可以根据自己需要任意设置。
附件 截图.jpg
20-05-28 19:41
这个控制按甲方的新要求,变成了丙控制已,我先查看已能不能将丙过来的AI乘个系数来控制已,PLC与已的通讯不要了,因为不需要PLC调速了。
20-05-28 22:41
类似的方案也见到很多了。
20-05-28 22:58

上一页下一页