登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:设备进水会短路烧毁,用万用表测不出来吗?

点击:2173 回复:19

常识都知道设备进水会短路烧毁,但是用万用表测不出来吗?今天客服说我们设备漏电跳闸,过去直接测 火 零  地 三者阻值都是无限大,然后测开关电源输出  阻值也是正常,之后通电还是跳,后来检查发现其中一个开关电源被雨水淋湿了。  插头 开关 开关电源这些万用表通断打不出来,有什么好的检测办法。还是只能肉眼去看。大佬们教教
最后修改:2020/5/25 9:09:33
20-05-23 20:57
测量绝缘电阻需用兆欧表,普通万用表测不出。
20-05-23 21:16
用指针万用表10K挡是可以判断出来的。
20-05-23 21:20
说实话 兆欧表很少用到,一般都是随身带个万用表表情
20-05-23 21:26
湿水的故障就是不稳定,万用表测量活故障肯定测不出。
20-05-23 21:30
万用表的电池电压是9V的,部分的对地漏电测量不出来是很正常的,如果你供电开关不是漏电保护,而是普通的空开,你试一下送电,如果空开不跳闸,存在漏电的地方会直接冒烟起火的
20-05-23 21:35
那各位大佬检测电器配件是否进水,有什么快速有效的方法,目前我都是排除法排出来的表情
20-05-23 21:42
如果是线路板进水你通电估计就要挂了;
20-05-23 21:44

引用 370455938 在 2020/5/23 21:26:30 发言【内容省略】

我劝你还是听人家的。电工不配绝缘表,送电或者查故障不打绝缘,说不过去。
20-05-23 22:10
有些情况用表都查不出来,记得有次变频器报接地故障,死活没找到故障点,机器复位又能用,担惊受怕的,后来操作工拖地时又发生此现象,问动了什么地方,最后才发现在电线管进电机5CM出电线有破损,那段管子安装是用铁管过渡的,里面磨损了。不是操作工去动力下谁会发现。
20-05-24 08:13

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯