登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:两个相同开关电源负极并联

点击:5913 回复:24

引用 hs82463789 在 2020/5/21 19:08:58 发言【内容省略】

有支持并联的开关电源,以前发过,OMRON、SIEMENS、TDK与国产的浙大中控等品牌都有,只是价格上相对高些;
20-05-21 22:01
现在你可以买到比较大的电源啊,根本不用这样用了
20-05-21 22:01
意思负极相连,是可以的。为什么楼上说没用呀
20-05-21 22:51
这不是买不买大的问题,现在公司恨不得新的都不买全用旧货
20-05-21 22:52
竟然没一个有价值的回答?负极并联,正极出线接功率二极管后可以并联,可以加大输出功率。
20-05-22 08:34

引用 370455938 在 2020/5/21 22:51:38 发言【内容省略】

2个开关电源的负极相连使用,常见于传感器供电系统中,目的就是接地屏蔽电磁波的干扰。
2个开关电源的所有正负极并联使用,常见于大型超大型的控制系统中,目的是双电源或者多电源冗余,简单的说就是一个电源烧了,另一个电源顶上,不至于遭受停产检修带来的损失。
以上第二个情况,需要购买有并联功能参数的电源,这玩意是高档货,一分钱一分货,你懂得。至于普通电源并联,不建议这样操作,风险巨大,工控讲究的是稳定,一旦出问题,你的口碑就毁了。
啥?想学特没谱甩锅给电源厂家?电源厂家会同意么?我说明书教你这样并联了么?表情
20-05-22 08:58
附件 360截图20200522102332826.jpg
20-05-22 10:22
没看懂是什么情况,不太理解。表情表情
20-05-22 10:45
多个开关电源负极并联,正极接各自的负载使用肯定没有问题,很多不同电压的的开关电源负极都可以并联,正负极都并联的开关电源也有,比如衡浮的激光电源,我设备上用4个800瓦的并联……
20-05-22 17:28
你这个VD21二极管,有没有具体点的型号呀?
20-05-22 22:44

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯