主题:如图,CPU1为224 CPU2为SMART写的发收程序自由口通信不上

点击:440 回复:2

CPU1为224 CPU2为SMART写的发收程序
起始检测用的空闲线检测
结束是用结束字符结束
通信不上,自己看程序也没有错误,请教各位工程师解疑!程序在下面
最后修改:2020/5/18 0:40:29
20-05-16 11:46
附件 CPU1中断程序.jpg
附件 CPU1主程序.jpg
附件 CPU2中断程序.jpg
附件 CPU2主程序.jpg
20-05-16 11:48
多谢大家,问题找到了,是CPU2里面主程序未全局开中断