主题:西门子300plc自动程序编写格式是什么

点击:1332 回复:6

西门子300plc自动程序编写格式是什么,初始化程序,以及怎样一步一步的执行,编写的格式是什么
20-05-12 08:40
附件 F80A5DFA-292E-495F-854E-1A386FB16207.jpg
20-05-12 08:53
这个m80.0和m80.1怎么来的,什么意思啊
20-05-12 08:55
看符号表,没有就看交叉引用,或者搜索,如果都没有,那应该就是WINCC的赋值,什么意思就得分析他在程序里作用了
20-05-12 10:12
看符号意思是一直为0和一直为1,这两个变量一般是自己编写,多用于填补某些功能上用不到接口,比如通用报警功能。
20-05-12 10:20
常通和常断,一般谋在ob1块内,
20-05-12 11:04
PLC→属性→常规→系统和时钟存储器
首字节默认地址是1,很显然,你设置的地址为80
20-05-12 14:08

工控新闻