登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子S7-200 224CN如何与smart 1000、8个变频器通信组网

点击:997 回复:5

        有一个老项目之前都是采用 西门子S7-200  224CN和威纶屏MT8012通信,MT8012与8个变频器通信组网。现在客户爹爹要求要把触摸屏换成西门子的。老板恰好有个smart 1000的屏。现在该如何组网?
        查资料是可以加个EM277,让EM277与触摸屏通信,PLC自带串口与变频器轮询通信,这样可行吗?
        还有什么简单的方案的没?smart 1000可以直接与变频器和PLC同时通信吗?
最后修改:2020/5/6 9:36:26
20-05-06 09:33
直接使用串口485通讯就可以了呀
20-05-06 09:36
本体的串口同时接触摸屏和其他的几个变频器?
20-05-06 09:37

引用 勇子RjtogCHS 在 2020/5/6 9:37:55 发言【内容省略】

Smart 1000是否支持做Modbus RTU从站?如果可以的话,变频器和触摸屏都做PLC的Modbus RTU从站
或者
PLC和变频器都做触摸屏的Modbus RTU从站
20-05-06 17:18
感谢回复,你的回复让我茅塞顿开,方案应该可行。不过,那个smart1000只支持同时建立四个连接表情,但可以通过ChangeConnection函数改变连接地址,相当于轮询。大体方案应该能行,非常谢谢。
最后修改:2020/5/8 8:56:39
20-05-08 08:56

引用 勇子RjtogCHS 在 2020/5/8 8:56:04 发言【内容省略】

客气了,有问题再跟帖。
20-05-09 22:26

工控新闻