主题:求200smart TCP IP 通信编程解答

点击:621 回复:2

做了一个TCP IP 通信200SMART与工控机的程序,现在要加一个声音传感器的模拟量输入0-5V,在其他控制单元工作前测试一下电磁阀工作,反馈要求500ms甚至更短,我在想可不可以在工控机当客户端,200smart PLC做服务器的基础上,做一个子程序,再加一套TCP_CONNECT 指令包括TCP_SEND 指令、TCP_RECV 指令来让声音传感器单独工作,但是,同一个客户端下,要不要改服务器指令上的IP,还是改ID?大神们还有其他更好的方法达到这个设计要求吗?求指教
20-04-22 10:43
工控机和西门子200 Smart做TCP通信可以理解,你这声音传感器也要做工控机的服务器?还是做西门子200 Smart的服务器?
你的意思西门子200 Smart一个连接做工控机的服务器、一个连接做声音传感器的客户端?
20-04-22 11:43
在200SMART程序中,加一个子程序,子程序中放声音传感器模拟量输入反馈,子程序工作时,主程序向工控机反馈停止,只有声音传感器向工控机做反馈,不知道这种逻辑可以吗?
20-04-22 14:55