主题:如何查这个U16G2877.7是从哪边过来的参数
点击:812 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
528695231
如何查这个U16G2877.7是从哪边过来的参数
20-04-02 08:33
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
U16,那你要看下160这个地址是什么模块,找到这个模块的手册,查2877这个缓冲区的定义。
20-04-02 08:40
2楼
编辑
引用
管理
528695231
为什么多个0
20-04-02 09:38
3楼
编辑
引用
管理
jeffgong
这是伺服报警状态缓存区。
20-04-02 09:47
4楼
编辑
引用
管理
528695231
G是什么意思
20-04-02 10:32
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
U表示模块号,取对应模块的去掉最后一个零的高地址,所以对应是160。
G后面的数据表示对应模块的缓冲区编号。
20-04-02 10:36
6楼
编辑
引用
管理
528695231
那个缓冲区有2477+100n,是什么意思
20-04-02 11:37
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
fumz78
在 2020/4/2 10:36:25 发言
【内容省略】
那你这特殊模块是对应定位的,要看定位的手册
手册中关于缓冲区介绍是对应第一个轴的,但是模块通常是有多个轴,其它轴的地址就需要用这个100来计算
n表示轴号,
下一个轴对应的缓冲区地址加100
20-04-02 12:16
8楼
编辑
引用
管理
528695231
能查到是什么原因导致的报警吗
20-04-02 15:59
9楼
编辑
引用
管理
jeffgong
监控报警的那个缓存区,根据里面的报警代码查手册。
20-04-03 10:24