主题:星三角启动的22kw电机,距离控制柜50米以上,选用电机线规格问题

点击:2721 回复:17

按照计算公式得到用电电流约为39A,选用10平电机线;
但电工老师傅说使用6平就可以了,
现在只讨论一下使用6平电机线的弊端?及平常以经验主义的选线标准会造成安全事故问题吗?
补充说明,50米为星三角连接电机线路,共6根,带负载启动, 在考虑成本与时间的比较下,选6平有一定的风险吧
最后修改:2020/3/25 13:36:43
20-03-24 15:19

引用 3165815270 在 2020/3/24 15:19:26 发言【内容省略】

,,,,,咋又变了,跟着变,,10米内选用足平方纯铜缆6平方完全够用,没有弊端。超过10米会逐渐出现温升产生线损,超过10米至70米左右一定要用10平方线了,建议负载线不要超过70米,仅凭个人经验。
最后修改:2020/3/24 15:44:36
20-03-24 15:29
还是采用10平方线可靠,现在市场上的电线足平方的不多,如果采购图便宜买的6平方实际很有可能只有5平方了,想想都难以保证安全……
20-03-24 16:50
选择电缆截面积,需要同时满足以下几个条件:
1、安全电流,即运行不发热,或温度在许可范围内。通常运用在短距离之内。
2、机械强度,即在外力的作用下不会断,通常用在架空电缆的验算。
3、电压降许可,通常用在长距离的验算。
楼主的问题,如果选择6mm2,则可以满足1和2,但3不满足,因此建议选择10mm2
20-03-24 17:23
如果是星三角的话6平方差不多了,因为流过的是相电流,20A的样子。
20-03-24 18:00

引用 pan_xiansheng 在 2020/3/24 17:23:50 发言【内容省略】

讨论的是电源总线
20-03-24 18:54
直启用10平方,星三角启动用6平方。
20-03-24 18:57
要是我的话也选用10平的线,期待你最终的试验结果。。
20-03-24 19:05
也要根据设备工作时间长短来参考,三班倒生产,过年也不停工,选10平方,按照京东电缆价格,线路损耗可以节省1598度电,连续工作10个月,可以节省1336度电,5个月就足够抵消电缆的差价。大概来说,这个设备工作3600小时,就可以抵消6和10平方加大线径的钱了。
10/768元
100米 0.18 39 7.02 0.01755        273.78 0.012444545
50米 0.09 39 3.51 0.008775 136.89 0.006222273
6/469元                                                              
100米 0.3 39 11.7 0.02925        456.3 0.020740909
50米 0.15 39 5.85 0.014625 228.15 0.010370455
线损功耗wh                     365天电耗Kwh                       305天电耗Kwh
182.52                            1598.8752                               1336.0464
91.26                            799.4376                             668.0232
小时                       电耗差Kwh
3600                        657.072
3600                         328.536

差不多这样吧。
最后修改:2020/3/24 20:18:50
20-03-24 20:17
50米22kw星角启动2根6mm2铜芯电缆足够,额定时每根电缆通过电流不超过25A。
20-03-24 21:16