登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:大变频器带小电机

点击:6131 回复:21

今天车间有一个1.5的变频器烧坏了,带1.5电机。没有1.5的变频器备品,找了一个3.7千瓦的装上去了,电流也设置好了3.7A。用了十几分钟,电机烧了。请教各位大神什么原型?苏州士林牌子。百度了一下,都说能行,电机还是烧了。后面找一个同样的电机,空载开机,频率50,电流正常,频率15电流就到了9.8A
20-02-25 20:33
建议你检查一下你的电机的连线,线路暗断状况下变频器不报警,但是可以烧电机,我是经常3.7的变频带1.5电机。没烧过电机,但是前几天,一台空压机电机线有问题烧电机,电机烧掉后变频才报电机短路故障
20-02-25 20:53
电机参数对么?
20-02-25 20:57
检测一下电机到变频器之间线是不是断线,造成电机缺项,从而造成的电机烧了
20-02-25 20:59
3.7KW变频带1.5KW电机,也算不上大带小,如果是37KW变频带1.5KW电机,可能还真的要出问题,因为大功率变频的载波频率要比小功率的低的多,输出的波形不好,影响电机的运行。
20-02-25 21:40
更换后既然能运转,没有一定功夫是完成不了的。外围不会有问题,大带小,功率超出一倍,保护失效,重新设定的保护范围是否真的写入应该是重点,变频器是非常遵守规则的,不用怀疑。
20-02-25 22:02
我的15KW400VAC变频器驱动1.1KW220VAC的3相电机用了一年一直正常,要说功率差别我的更大啊!
还是你设置参数问题(变频器品牌是安川V1000)
20-02-25 23:53

引用 高燕飞 在 2020/2/25 20:33:05 发言【内容省略】

空载
频率50,电流正常
频率15电流就到了9.8A
是不是变频器的问题,没道理呀,15HZ空载时有9.8A电流
20-02-26 08:02
我现在只想知道,最后查出来说什么原因,LZ记得以后分享下。
20-02-26 08:20
变频器的控制保护参数设置和电机一致不啊,楼主。
20-02-26 09:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯