登录
首页
DCS论坛
DCS论坛
回帖
发帖
正文
主题:求教各位老虾针对热电联产控制项目,各家DCS的优势。
点击:1702 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
百无禁忌
刚入行不久,望坛中各位老控们指教。
最近正了解关于煤矸石发电及热电联产等项目的控制系统,基本都是300MW以下机组、cfb炉。现场I/O信号4、5千点左右。
我们推的是abb 800f,不知和其他系统相比优劣几何。
05-08-23 10:10
1楼
编辑
引用
管理
百无禁忌
其他要求象控制器、电源、通讯卡以及多点控制I/O做1:1冗余,另外有的还需要以太网冗余。
本人项目经验忒少,也只接触过abb的系统,苦于只能坐井看天:)
05-08-23 10:27
2楼
编辑
引用
管理
百无禁忌
好像不能做以太网冗余吧
05-08-25 10:56
3楼
编辑
引用
管理
wenqianliang
以太网冗余不就是双网吗!
05-08-25 12:53
4楼
编辑
引用
管理
mcz
引用
百无禁忌
在 2005-8-23 10:27:00 发言
【内容省略】
控制器、电源、通讯冗余做过,I/O冗余、以太网冗余,太奢侈了吧,还没听说过。
05-08-25 13:06
5楼
编辑
引用
管理
百无禁忌
以太网单环就可以将就,控制I/O有400点左右要求冗余,应该是秉承 honywell的臭毛病了,没办法。
好像I/A、PCS7、XDPS400+、MACS这方面都比较有竞争力
05-08-25 15:01