主题:变频器输出端缺相
点击:2213 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
放飞心情007
我遇到过500A的定子调压设备。带128千瓦电机。频繁烧电机。就是所说的。大功率带小电机,过流保护不起作用。
20-01-26 22:07
11楼
编辑
引用
管理
放飞心情007
后来外加了一套过流保护。起到了很好的效果。
20-01-26 22:08
12楼
编辑
引用
管理
xq09181
变频器的电机电流保护动作值,都可以在参数中设置的。大拖小,往往忘了设置,当然不会报警的。
20-01-27 11:08
13楼
编辑
引用
管理
图喜儿
建议使用变频器的时候,有输出缺相保护功能的机器,打开输出缺相保护功能,有些时候可能会引起一些小麻烦,比如维修不便或者空载试机不便,但是在实际运行的时候输出缺相是非常有用的,一旦检测电机缺相能迅速保护,这个是非常有用的
20-02-27 09:24