登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器输出端缺相

点击:2203 回复:13

富士变频器,输出端至电动机的线路,一根绝缘破损,还断了。
频率靠电位器设定,设定值20赫兹。
操作运行时,频率由低开始,升到7赫兹,不再升高。监测电流27安。
此时,变频器,并不报警。
接好破损断了的线,恢复正常。
20-01-25 15:53
接好了,电流是多少了?
20-01-25 16:51
电机缺相运行,变频器不报警!矛盾表情
20-01-25 19:09
变频器输出缺相不报警不奇怪,三菱的也曾经试过输出其中的一相落地,也是不报警,故障现象和楼主的状况一样
20-01-25 20:07
发现的及时。否则,缺相起步,电机会过热,变频器报过电流。应该保护的。
20-01-25 20:42
没碰到过此类故障,想当然以为应该报警,学习了。
20-01-26 06:30
如果变频器功率大,电机负载小,变频器输出缺相可能不会报警,电机转动无力,我在多个品牌的变频器上碰到过……
20-01-26 11:10
电机缺相运行,变频器不报警!这个绝对是变频器参数设置不正确,或者是变频器检测电路有问题。
20-01-26 17:29
我也觉得应该报警。它不是报缺相,而是报过电流或者过载之类的故障。
20-01-26 21:45
这跟参数设置有关系,同意楼上说大功率带小电机的话,你护有时会不起作用。我听说过变频器有着火的。都不可想像
20-01-26 22:05

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯