主题:有经历过的吗

点击:1936 回复:34

送电后有翁翁的响声所有接触没问题,开关没问题,用户不认可翁翁响声,
附件 IMG_20200114_090839.jpg
20-01-14 11:25
总共有开关和线,开关没问题,楼主在说线有问题。表情表情表情
20-01-14 11:35
应该是断路器的问题,先看看声音是哪一个断路器发出来的,然后更换一个试试就知道了
20-01-14 11:47

引用 YXBK 在 2020/1/14 11:47:51 发言【内容省略】

开关电缆确认没问题,其实这里技术学问很高,始终没被人们注意。每相电流一百多安,百分之九十以上是LED灯具与谐波,电磁场有关,
20-01-14 11:59
既然出现用户不认可翁翁响声,说明声音超出客户接受程度
用探测器侦探一下声音来自哪里
简单办法,分别断开断路器,声音没有或降低很多,就先换掉此断路器看看。
也可能是线路问题,经历过走在架空电话线下,听到那种嗡嗡响吗----十万个为什么里有答案
20-01-14 12:28
像是电磁噪音,负载加大声音增加,排除开关问题,正泰驻哈总工到现场,
20-01-14 12:56
电磁噪音吧,没注意这个问题,现场噪音都比这个大。。
周末没生产大功率设备开启确实有
20-01-14 13:43

引用 bnnyygy 在 2020/1/14 13:43:54 发言【内容省略】

仔细听声音来自箱体  电源从电气梁后进负载从电气梁前出由此可见,参见图片 看,,,产生了磁场三相负载平衡时磁场会很小,如果不平衡  感应就会加大,这是就类似于变压器输出端短路,我是这么认为的。正泰电气驻哈总工说回去研究研究,
20-01-14 18:54

引用 超级大手 在 2020/1/14 18:54:32 发言【内容省略】

不说其他的,我们工业园区总配电房,那种电磁噪音一直有,类似工频变压器那种。50hz
20-01-14 19:50

引用 bnnyygy 在 2020/1/14 19:50:05 发言【内容省略】

一着急没描述出来,你说对了就是那种变压器待机或负载很大时的翁翁声音,
20-01-14 19:53