登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:JZF正反转控制器如何使用?

点击:3172 回复:32

我帮你把实物图转成原理图。
附件 2020-01-11_122758.jpg
20-01-11 12:28

引用 907973951 在 2020/1/11 8:43:56 发言【内容省略】

这个控制器用交流电源,因此它的1.2.两个接线端可任意交换不影响使用。实物图中搞错了,应该是NC的,用了NO。
20-01-11 14:09

引用 907973951 在 2020/1/11 0:51:30 发言【内容省略】

1与2之间的JZF是整个控制器的电子控制电路,本身就是一个负载,怎么能会短路呢?
附件 01.jpg
20-01-11 20:48
谢谢今天我刚好也是这样连的图,结果发现新的接触器km1频繁吸合,1.我检查了没有接触不良现象,2.且把接触器线圈接电源没有频繁吸合,排除电压低,不知道什么原因,求指教,谢谢~表情
20-01-11 22:27
谢谢大神详细的各个部分分析图,感谢指教,我继续加油
20-01-11 22:28

引用 907973951 在 2020/1/11 22:27:11 发言【内容省略】

把你的实际接线图传上来看看
20-01-11 22:54
实物图,最右边红线和灰线是火线和零线,今天有点忙,忘回消息了
20-01-12 17:11
附件 image.jpg
20-01-12 17:12
建议你先搞清楚:图纸中的常开、常闭、线圈与实物相对应。
常开:你的接触器中,L1与T1,L2与T2,L3与T3,13与14都是常开
常闭:你的接触器型号不对,没有常闭,是另一种接触器,比如说型号是0901,或者是1801,其对应的触点是11与12。
线圈:你的接触器中,A1与A2是线圈接入端。
原来的图纸中要求两接触器通过常闭互锁,而你却没有接入,根本起不了互锁的作用。
最后修改:2020/1/12 18:24:10
20-01-12 18:21
谢谢你,我的接触器常闭在下面,是常开常闭辅助触点都有的,我可能没有拍好,让大家看不清楚接线
20-01-12 19:52

上一页 下一页