主题:请教一个问题,关于S7-200smart和60个从站走modbus通讯

点击:1426 回复:11

楼主接了个私活,做一个带60路的温湿度监控系统
想用组态王做上位机系统+s7-200smart做数据采集,和60路的485通讯的变送器进行通讯
因为只是做监控用,所以时效性不需要太强
我担心轮询这么多次,CPU会扛不住
想咨询下各位,这个方案可以不?
19-11-22 20:51
怕扛不住用两块或三块,20点的也便宜速度上去了
19-11-22 21:11
不存在抗住扛不住的问题,就是一个快慢的问题吧。你对实时性要求不高的话完全可以的,再不济200 Smart两个485口各带30个,用网口和上位机通信。
19-11-22 21:41
别担心CPU的问题,如果没有实时性的问题那是没问题的,经历一个项目,1200带20几台变频器,那速度是有点滞后,还好也只是监控频率
19-11-22 23:01
不控制的话,感觉可以不用plc,上位机通过串口服务器这类的设备和温控通讯。
19-11-23 05:07

引用 jinqiaoma 在 2019/11/23 5:07:10 发言【内容省略】

那么用什么样的组态软件?组态王???
关键是上位机是用别人公司的,配置和对应的com口不知道
19-11-23 07:55
与用什么上位机无关,组态王可以用。
既然是别的公司的上位机,你首先得核实已经用了网口还是串口?是否允许接入?需要对方配合,要不然没法做。
19-11-23 08:41
modbus的表 16路 32路的之类的,加上个便宜的屏
19-11-23 09:02
只做监视用,上位机直接读取485模块数据即可,没必要在增加plc,上位机软件可以使用组态王等破解软件,有能力的话自己也可以用vb或vc写一个。
19-11-23 13:21

引用 甘陵至尊 在 2019/11/23 13:21:12 发言【内容省略】

我也在犹豫要不要用VB写,不过想了想,自己VB也是刚入门状态,还是用PLC写会稳一点
19-11-23 14:32