主题:请教一个问题,关于S7-200smart和60个从站走modbus通讯

点击:1427 回复:11

没有控制,就不要用plc了.
串口可以用usb扩展,再不济串口卡,串口服务器.多扩展几个.
modbus的话,各种组态软件都支持.
当然,不用plc,将来再加plc,你又赚一次.
如果你自己vb/c画,不用组态软件的话,那将来要改,你又又赚一笔.
这些叫补丁,叫升级.
做技术的可以想法赚钱,这没有可耻,没有不义,取之有道,但不要用盗版,不是取之有盗.
最后修改:2019/11/24 9:13:02
19-11-24 09:09
温度这种比较滞后的变化值,使用modbus通讯完全可以,PLC绝对没问题,因为通讯应答轮讯是一个一个排队来,不过考虑到轮讯周期问题,一个PLC带30路温度比较好