可以是可以,但是不建议,当你的出现单相断线就会体现出来了
19-11-13 00:00
完全可以取消中线。
19-11-13 17:43
我用的加热器,星接就是星接,没有中点引出的事。
19-11-13 18:06
这个问题,要看每相的是一个电阻丝,还是多组并接的,如果是一个电阻丝,不接零线没有问题,如果是多组并接,则不可以取消零线。因为假如一组里面有个别电阻丝烧断,则可能导致该组电阻丝全部烧断,原理可参照星点漂移原理,此处不在赘述。
19-11-16 23:18
我接触到星接的加热器好像都是把中性线给优化了
这个要不要还是要看前提条件吧!
楼上的说法我是赞同的!
19-11-17 11:54
你们谁见过星形接法的电动机,星点接零线的?
19-11-17 16:20
13楼的说法正解
19-11-17 17:04
国标规定:大于3KW使用3相供电,我们订制加热管都是按照这个规定执行。大于3KW的单根U型加热管,我们采用2相380V供电。
对于你们这个小问题,只能说你们根本不看国家标准。估计就是电工手册你们从没有看过
19-11-17 17:24
没问题呀,我们经常用两个等功率的220v灯泡串联接在380v 上使用啊