登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相星形电热负载,如果三相平衡,取消中线可行吗?
点击:1718 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
企鹅
可以是可以,但是不建议,当你的出现单相断线就会体现出来了
19-11-13 00:00
11楼
编辑
引用
管理
yanli7234
完全可以取消中线。
19-11-13 17:43
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
我用的加热器,星接就是星接,没有中点引出的事。
19-11-13 18:06
13楼
编辑
引用
管理
流云轩主
这个问题,要看每相的是一个电阻丝,还是多组并接的,如果是一个电阻丝,不接零线没有问题,如果是多组并接,则不可以取消零线。因为假如一组里面有个别电阻丝烧断,则可能导致该组电阻丝全部烧断,原理可参照星点漂移原理,此处不在赘述。
19-11-16 23:18
14楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我接触到星接的加热器好像都是把中性线给优化了
这个要不要还是要看前提条件吧!
楼上的说法我是赞同的!
19-11-17 11:54
15楼
编辑
引用
管理
1649111019
你们谁见过星形接法的电动机,星点接零线的?
19-11-17 16:20
16楼
编辑
引用
管理
YOUFG
13楼的说法正解
19-11-17 17:04
17楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
国标规定:大于3KW使用3相供电,我们订制加热管都是按照这个规定执行。大于3KW的单根U型加热管,我们采用2相380V供电。
对于你们这个小问题,只能说你们根本不看国家标准。估计就是电工手册你们从没有看过
19-11-17 17:24
18楼
编辑
引用
管理
wlhtjjh
没问题呀,我们经常用两个等功率的220v灯泡串联接在380v 上使用啊
19-11-18 09:00
上一页
上一页
工控新闻
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
西门子与Launchpad:探讨AI在工程领域的实际应用及前景
4月工控自动化重大新闻速览
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
OPC基金会启动OPC UA云倡议
和利时APS+工业高端软件开启精细化工行业新篇章
ABB现代微型断路器——传承百年安全守护,助推能源转型发展
更多新闻资讯