主题:松下FP-XH PLC报警,位置控制移动量异常
点击:3391 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
297276559
好的,试一试
19-11-14 14:19
21楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
DT214目标值占用双字,你在前边计算用了很多单字的指令,这是很严重的错误
19-11-14 22:02
22楼
编辑
引用
管理
297276559
F*30 DT2 K2000 DT210 结果存放于双字DT210 DT211,F1 DMV DT210 DT214 将DT210 DT211 传送给DT214 DT215都是双字啊
19-11-15 09:14
23楼
编辑
引用
管理
297276559
问题已解决,用E点控制时过程值累加,脉冲量超过-1073741824--1073741823就会报警H46,所以需要定时清0(脉冲量小工作时间短的设备不清0也可以,关机自动清0)。用JOG控制却可以超出范围而自动溢出,亲测
,希望这条经验对大家有帮助
19-12-02 08:26
24楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
引用
297276559
在 2019/12/2 8:26:36 发言
【内容省略】
我觉得问题还没有解决,新的程序发上来看一看
19-12-02 18:37
25楼
编辑
引用
管理
297276559
但是好多天没报警了哦
附件:
111.zip
[
本地下载
]
19-12-03 07:44