主题:CPU1217C DC/DC/DC接线问题
点击:4771 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
陈嘉伟
请教一下西门子板块的大佬们
我选型的时候,手册上写的是CPU1217C DC/DC/DC,14DI,10DO
编程也好好的,结果硬件回来我傻眼了
多了一块485的差分输入和差分输出,只有10DI,6DO
这下怎么搞
后来翻了翻手册,上面的接线只有这种
那何来的14DI,10DO??
19-11-09 10:05
1楼
编辑
引用
管理
陈嘉伟
找到问题了。。。真的快气死
选型手册上和博途都是显示 CPU 1217 DC/DC/DC 有14路输入10路输出
再翻查一下1200的手册,上面写的是有4路差分输入输出,而且不能转换成数字量输入输出
还好之前留了几个输入和输出模块,点数足够,在博途上也是改一下点号而已
不然真的心态差点就崩了
19-11-09 11:19
2楼
编辑
引用
管理
ddt250
在学校里学的西家的编程,出来以后还忽悠老板用了两年。现在真是不爱用西家的东西,忒违反我的逻辑。这种不是8的倍数的I/O点,也就西家干的出来。还有它的屏,别人家各种组件一个比一个花样多。就它画个按钮还得自己组合。还贵的要死。
19-11-09 13:57
3楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
看你发的图怎么像是旧的啊
PLC实物上的订货号与你提的一直吗
19-11-09 14:39
4楼
编辑
引用
管理
schoolhunter
看看看看看看看
19-11-09 22:45
5楼
编辑
引用
管理
465010287
放大一点,我好像还没遇到过这种情况
19-11-09 23:49
6楼
编辑
引用
管理
陈嘉伟
拍照角度问题,反光
订货号都对应上的
19-11-10 09:25
7楼
编辑
引用
管理
mengx9806
搁谁身上估计都得崩了。尤其是像我们这种完全布预留PLC点数的厂家。
19-11-11 14:48
8楼
编辑
引用
管理
陈嘉伟
所以西门子的货真的要打十二分精神= =