主题:FX3U能同时做主站和从站吗?两个485ADP通讯模块
点击:2054 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
yangweibin
FX3U能同时做主站和从站吗?两个485ADP通讯模块
19-11-02 10:33
1楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
你想实现什么功能
19-11-02 11:24
2楼
编辑
引用
管理
465010287
为何不用5U。走CCLINK IE 岂不是更好,现在3u很少有人了吧
19-11-02 14:36
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
ADP模块本身可以做主站也可以做从站,FX3U可以扩展2个通道(这2个通道都可以独立做主站或者从站),你扩展2个自然就是主站从站都可以了
19-11-02 17:16
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
两个模块,一个主站一个从站是可以的。
19-11-03 11:10
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
yangweibin
在 2019/11/2 10:33:45 发言
【内容省略】
你没有说通信协议!
19-11-03 19:00
6楼
编辑
引用
管理
yangweibin
一个做主站和变频器通讯一个做从站和DTU通讯
19-11-04 23:15
7楼
编辑
引用
管理
yangweibin
一个做主站和变频器通讯一个做从站和DTU通讯
19-11-04 23:16