主题:求助,为啥不发脉冲啊!检查没有问题啊!紧急求助!!!见图!!!

点击:2176 回复:8

附件 微信图片_20191012221121.jpg
19-10-12 22:11
单独列出来,测试没有问题,在程序里运行不了!同时没有Y0口的输出啊!
19-10-12 22:13
PLC型号,Y0其他地方有没有用到。
19-10-12 22:15
XC2信捷  Y0同时没有地方用啊
19-10-12 22:24
脉冲停止输出信号是不是接通了?
19-10-12 23:28
你用脉冲正在输出中去复位指令?
19-10-12 23:29
把你的程序传上来看看吧
19-10-13 07:55
已找到问题,是同时用DRVA和别的输出为Y0的指令
19-10-13 21:58
你在别的地方用了DDRVI指令,或者DDRVA指令