主题:漏电保护开关出线端接反会跳闸吗

点击:2359 回复:13

如图这种开关,控制厨房的几个插座。在完全没有插任何电器的情况下,开关上端进线左零右火,当下端接成左火右零或只接一个右零时,开关跳闸合不上,而只接一个左火则能合闸不跳。这是什么情况?
19-10-10 16:14
如图
附件 Screenshot_20191010_154549_com.taobao.taobao.jpg
19-10-10 16:15
试过下口左零右火接法吗
19-10-10 16:48
  有点转来转去,再怎么接错,开关下面的线还是左零右火,与线色无关,只是到负载的时候,开关控制变成了控制零线
19-10-10 17:33
应该是零线有漏电吧
19-10-10 17:54
左零右火就是正常接法,没问题
19-10-10 18:23

引用 YXBK 在 2019/10/10 17:54:59 发言【内容省略】

我也是这么想的,可以解释得通
19-10-10 18:31

引用 15075600731 在 2019/10/10 18:23:11 发言【内容省略】

既然按左零右火正确接线没问题,那就按正确方法接好了。
19-10-10 22:17
估计你零线有问题,正常情况下出现端线接反了会正常工作……
19-10-11 05:57
下端怎么接都无所谓,你这个是线路有问题,漏电或者是接地。