主题:关于双线圈的使用问题

点击:1551 回复:11

各位大神,在三菱plc的跳转程序中能否使用双线圈,如图在主程序中已经有线圈y0,在下面的跳转子程序中能否也使用线圈y0
附件 20191009_102215.jpg
19-10-09 10:33
可以的
附件 2019-10-09_104105.jpg
19-10-09 10:41
Y版是艺高人胆大,本胖不敢用双线圈,虽然西门子的STEP7也允许在特定情况下用双线圈。
19-10-09 11:25

引用 yanli7234 在 2019/10/9 11:25:37 发言【内容省略】

呵呵,这是三菱手册上的例子,我也不用双线圈的,太麻烦了。
19-10-09 11:47
我都是 SET RST
19-10-09 11:49
这个三菱定位指令可以使用双线圈啊,我经常用
19-10-09 11:54
你只要搞明白程序走向就可以大胆使用
19-10-09 13:21
一般情况都没用双线圈,但是有时候无法避免,才小心地用一下
19-10-09 14:24

引用 1961149971 在 2019/10/9 14:24:54 发言【内容省略】

双线圈也可以用,只是要注意PLC的扫描方式,是以最后一个为结果的,有时在分析程序时比较绕。
19-10-09 14:33
新手还是尽量避免使用;
19-10-09 16:12