主题:液位控制这样可靠吗?

点击:1468 回复:29

要求介质有一定的导电性,而且不能有废弃物,用于生活污水,呵呵!到时有你受的!
19-10-09 07:49
浮球,音叉,隔膜。
19-10-09 13:04
这个原理上是通的,实际上这么用并不好,之前有过一个电解池要用这样的,我给拒了,我在想电解池是通电的给过来的信号我得转换,而且电解池里那么大一根铜柱子谁知到过多大电流,回头给控制系统烧了就麻烦了。
最终还是用了浮球。
生活废水可以用浮球,你需要用一个防护网给浮球套起来,这样杂物就不会缠到浮球上了。
19-10-09 13:26

引用 121111115 在 2019/10/9 13:26:16 发言【内容省略】

附件 1570601171817.jpg
原来用的就是浮球。没有机会做过滤网。用不上,一个月就挂了很多杂物。使浮球失灵。昨天对这个电级式传感器进行了恶劣状态下多次的重复试验,很稳定,
19-10-09 14:10
这个对于导电性液体检测还勉强吧
19-10-09 14:49
给你点经验
液位检测用电极棒是没问题的,应根据液体属性选不同材质,你现在用不锈钢桶,选用304材质电极没问题。
电极终端加工成光滑圆头减少挂物可能,电极棒身用热缩管密封,电极座部分为防止水汽导联,也做与电极的密闭。
选择控制器,应该与液体电导率配合,污水等应该用低感度控制器,常规的可以试用,毕竟价格便宜很多。
130包括电极棒,电极座,控制器全套?太便宜了
要想降低成本,最长电极可以不安装,用罐体代替。
19-10-09 15:54

引用 蜀中之首 在 2019/10/9 15:54:05 发言【内容省略】

附件 1570608884678.jpg
19-10-09 16:14

引用 蜀中之首 在 2019/10/9 15:54:05 发言【内容省略】

附件 1570608884678.jpg
这些已经都做到。
19-10-09 16:15
几年前在哈五路一家的燃气锅炉上搞过,不行,那是水位报警阀,带监视窗那种,用报警阀体就报警,独立就好了,
19-10-21 08:01

引用 超级大手 在 2019/10/21 8:01:09 发言【内容省略】

锅炉,报警阀,带监视窗
没见到资料/实物,估计选型错误,或没安装好
19-10-21 09:09