安装时和使用时 不要碰到,外壁
19-10-06 09:53
电路没问题,问题是废水用白钢???
19-10-06 10:09
这种电极式的锅炉上使用的不少
生活废水可能需要考虑水质和杂质。
如果没有干扰杂质的话没有什么问题!
楼主有没有考虑过超声波液位计或者雷达式液位计?
19-10-06 13:19
不锈钢做电极探测水位,生活用水没大问题,如果是锅炉时间长了都会误报,废水处理建议考虑浮球的方式相对稳定些
19-10-06 21:03
配欧姆龙水位继电器基本没有什么问题,过去公司的电镀生产线都这样用的。
19-10-07 00:00
清水井里用PVC管分段缠绕电线做电极,时间长了也要清理,污水更容易脏,不试验光猜测不行。
19-10-07 05:29
参照立罐高度废水始终不超二分之一,原来就是用的浮球经常挂杂物清理一次几个月就不行了所以我建议用电极式传感器,成本可是不低每个接近130元
附件 1570421373600.jpg
最后修改:2019/10/7 13:04:17
19-10-07 07:32
可以用电容传感器或者是洗衣机那种液位压力开关
19-10-07 08:21
附件 1570548088419.jpg
 大家看看为什么经常停不下来车,
附件 IMG_20191008_215124.jpg
最后修改:2019/10/8 23:28:37
19-10-08 23:24
这图与在另一帖的是一回事?
T是什么信号?
为什么不用液位控制器,嫌贵?
19-10-09 07:34