主题:请问一下。。SM232 8DI *8DO
点击:739 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
465010287
这个扩展模块的 数字量的开关怎么接三线制传感器的,
19-10-05 13:16
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
传感器PNP还NPN先确认;
19-10-05 13:59
2楼
编辑
引用
管理
czw
漏型输入要接源型的传感器
19-10-05 14:58
3楼
编辑
引用
管理
465010287
NPN的传感器
19-10-05 15:02
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
应该用PNP的吧
COM是接的负极,
19-10-05 16:59
5楼
编辑
引用
管理
limassol
NPN的不能直接用,接个继电器转一下或者加一个上拉电阻
19-10-05 17:03
6楼
编辑
引用
管理
465010287
明白了,这才想起来,忘了,你看我这个脑袋
19-10-05 18:00
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
M上只能接0V,那么输入点就需要+24V;对应的传感器要PNP的;
NPN就需要转换了;
19-10-05 18:13
8楼
编辑
引用
管理
465010287
是的。用个继电器转换,传感器都是NPN,。。。