登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:ABB变频器报警(ACS880)

点击:6071 回复:18

设备升级改造,160KW电机更换为200KW电机,没有重新布线,在原有电机150mm的电缆基础上又放了一根50mm的打算并联使用,原来一直担心电流分配的问题,担心50mm的线超流,结果一启动变频器就报警2340:电机电缆或电机短路。把50的电缆解掉,不再报警。这样电缆并联使用不允许吗?
19-10-03 08:58
报警
19-10-03 08:59
貌似不允许这样不同线径的电缆并联使用,易引起电流分配不均而导致电缆过热损坏。供参考
19-10-03 10:09
智商欠费!!
19-10-03 15:56
可以这样接的,但是你应该是线接错了。短路。
19-10-03 16:17

引用 646270767 在 2019/10/3 10:09:50 发言【内容省略】

150平的线走的电流大,50平的线走的电流小,又不是150和50平各走一半电流,怎么会损坏电线呢?
最后修改:2019/10/3 16:21:23
19-10-03 16:20
不允许吗,再放一根185的,太费劲了,才考虑并一根50的试试,之前只担心电流分配的问题,到没考虑变频器会报警
19-10-03 21:10
之前听说的因为线的阻值问题,电流分配不一定像我们理想的那样,细线可能会过流发热。
19-10-03 21:14
这个考虑过了,仔细排查了,线没接错,不存在短路的现象,手册上是这样说的,检查电机电缆中是否有功率补偿器或浪涌吸收装置,我感觉还是两根不同厂家不同型号的电缆并联使用,使变频器检测出问题动作
19-10-03 21:19
距离不是很远就是用150都没问题啊,干嘛还要再并接一条50线?难道你的距离有100多米?并接电缆要同线径同长度,线耳还要打一个,一般不建议并线运行
19-10-03 21:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯