登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:ABB变频器报警(ACS880)

点击:5989 回复:18

150的电缆是为原来160KW电机准备的,发热比较严重,变频器电机距离80米,现在就只用的150的,准备加大功率,换的200KW的电机,担心夏天线受不了,所以。虽然只80米,但是桥架比较曲折,所以就没换185的线,就敷了一根50的试试。变频器报警,没办法拆掉50的,先用的150的,暂时不往上提频率先用着。
19-10-03 23:40
如果并联,必须同型号、同规格、同长度、同敷设方式,双拼电缆是要平均分担负荷电流的,详见IEC60364-5-523
19-10-04 13:36
200KW,52HZ运行,运行电流380-390,感觉150的线吃力,这样看来除了重新放一根185的没有别的办法了。
19-10-05 08:36
电缆并联是有讲究的,如何接线给个示意图共享一下?另外,电机升级了,变频器升级了吗?
19-10-05 08:41
我提问时上传报警的截图都没有显示,就不传图片了。因为电机没到货,先更换的200KW变频器,200KW的变频器带着160KW的电机工作了两周,电机到货后,把160KW电机更换为200KW的,变频器电机参数也改为200KW的,并重新敷设一根50的电缆,150和50电缆两端都是黄绿红压接在一块,一开变频器就报警.拆掉50的线后正常。现在打算更换为185的电缆。
最后修改:2019/10/5 10:11:54
19-10-05 10:10
还是换线了?嘻嘻。这样更彻底哈。
19-10-06 08:56
楼主来确认一下,我觉得这个问题很有意思!变频器开的是DTC模式吧?
19-10-10 14:04
电缆并联的规矩是同平方同长度!
19-10-13 22:04
80米接近100米了,超过50米要加电抗的,50mm的线缆这么远距离,报警是有可能的。
19-10-20 13:07

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯