登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:不懂就要问,三菱系列如何和工控机进行自由口通讯

点击:2231 回复:13

如题,我司现在采用上位机和触摸屏和PLC组合的测量动作非标设备,触摸屏和PLC就是用来做动作控制,上位机采用台湾研华工控机,用来建立数据库,进行数据SPC分析,我现在负责触摸屏和PLC的编程,目前采用的是西门子S7-200,和上位机通讯是485自由口通讯,不用校验不用分析,想问问大佬们,如果改用三菱FX\L\Q\5U系列的话,要用什么模块可以实现和上位机通讯功能??
【西门子PLC写非标程序太难了!!!!】
19-09-19 08:31
附上西门子的通讯程序
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
19-09-19 08:38
FX系列实现类似西门子自由口通信就用RS指令了!
19-09-20 14:44
硬件上,对于FX来说扩展485BD或者232BD这类通信模块!
19-09-20 14:45
用L Q 5U吧,直接可以用PLC内置的以太网通讯。。
19-09-20 22:43
5U有内置以太网口,直接MC协议即可,就是SLMP ,或者用MX Component
19-09-21 08:50
三菱小型机要在串口参数上定义通讯协议,中大型机直接在参数上定义好 IP地址 !其他就和PLC没什么关系了,不需要写程序!上位机通过三菱的MC协议/MODBUS协议/三菱串口协议/ 直接读取PLC内部地址数据
附件 2sx.jpg
19-09-21 10:03
西门子走MODBUS 协议不是有标准库吗?调用标准库,使MODBUS 功能正常,剩下的交给上位机处理!目前遇到的项目中都是只管串口协议!上位机要读什么数据,PLC程序这边干预不了!
19-09-21 10:15
说到通讯西门子比三菱强太多了,直接调取标准块改点参数就可以用,三菱的RS我至今没有跟上位机包括串口调试软件成功过,西门子通讯块直接按照案列就能使用
19-09-21 10:18

引用 273708367 在 2019/9/21 10:18:26 发言【内容省略】

西门子XMT、RCV指令的用法恐怕要比三菱RS指令麻烦多了!
19-09-21 21:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯