主题:不懂就要问,三菱系列如何和工控机进行自由口通讯

点击:2231 回复:13

没有接触过西门子XMT指令我一直都是用块,就简单的Modbus西门子调通信块比三菱用RS方便清晰,我第一个项目就是用3U跟一个激光头通讯搞了我一个星期没有搞出来。但是我后面也是第一次搞西门子跟一个光幕通讯用他们的通信块按照案列一下子就跟通讯上了。所以对三菱RS我是怕了
19-09-22 08:45

引用 273708367 在 2019/9/22 8:45:13 发言【内容省略】

西门子200、还有200 Smart的Modbus RTU指令库那都是用XMT和RCV指令完成的!二次封装好然后大家用的!
三菱真正实现Modbus可以用FX3系列加485ADP-MB用ADPRW指令,这比西门子更方便
你用西门子封装好的指令库和三菱基本自定义协议通信指令RS比的话,那没有可比性的!
如果用西门子自由口通信指令XMT和RCV、三菱无协议通信指令RS去完成一个功能,比如Modbus的03功能码,那么三菱这块编程难度肯定比西门子简单!但反过来说西门子的自由口通信又是最接近底层串口通信的!
最后修改:2019/9/22 15:20:35
19-09-22 15:17

引用 PYM6116 在 2019/9/21 10:15:04 发言【内容省略】

西门子的MODBUS库调用,因为不是量身定做,有时候收发间隔最快只能去到0.5S,太慢了……还不如自由口自己写协议快
19-09-23 15:35

引用 guanyumou 在 2019/9/21 21:16:06 发言【内容省略】

三菱我只玩过CCLINK,MODBUS和RS指令还没玩过,三菱的说明手册怎么说了……太繁琐了