主题:V90 伺服报f7439错误是什么原因?

点击:10986 回复:15

伺服驱动器一段时间没用,今天拿过来用时上电显示f7439错误,这是什么原造成的,该怎么解决.
最后修改:2019/9/24 15:37:09
19-09-14 22:41
附件 捕获.jpg
19-09-14 22:42
驱动器和伺服电机不匹配。
19-09-15 02:38
我以前用着可以的,只是最近才出现这种情况
19-09-15 08:55
楼主是不是用V90正在和其他电气元件在通讯,然后楼主同是用V90调试软件链接V90。
如果数据这样建议,楼主单独链接调试V90
19-09-15 09:44
目前已经吧网线拔了,只连接usb口还是出现这个问题
19-09-15 10:32

引用 gaoyiling10 在 2019/9/15 10:32:51 发言【内容省略】

1.断电重启了吗,拔掉网线后,断电重启一下。
2,在线升级固件
19-09-15 11:12
升级固件后,现在已经不能连接调试软件了报7800故障
19-09-15 13:02

引用 gaoyiling10 在 2019/9/15 13:02:14 发言【内容省略】

附件 Screenshot_2019_0916_062743.jpg
楼主是报警这个7800吗
最后修改:2019/9/16 8:12:56
19-09-16 06:27
是的,目前报3个故障F52985 F7810 F7800
19-09-16 08:04