主题:缺相保护器用法

点击:2843 回复:15

最近一年单位工频电机老是因为接触器质量问题导致缺相烧电机,现在想加个缺相保护器,因为接触器经常有问题,所以打算把保护器三相接在接触器下口,那么问题来了,只有电机运行时接触器才会吸合,所以我打算把保护开点串入接触器开点自锁线路,就是在按钮点动的时候接触器得电,同时保护器得电,保护器的开点闭合,自锁回路接通,不知道这样是否可行,有没有用过的??
附件 1567840303126.jpg
19-09-07 15:12
缺相保护是最好解决的。你保护器是啥样儿的?能发图片吗?
19-09-07 15:27
加个电动机保护器不就解决了,缺相过载一体保护,小功率电动机可以用施耐德或者正泰ns2系列的……
19-09-07 15:41
1)一部分热继电器有缺相保护功能,热继相对简单,辅助触点穿入控制回路即可;
2)你还可以配个简易的电动机保护器,也可以实现。一般的电动机保护器,故障触点与电源通断和故障都有关系,按你说那样实现即可。
3)如果要求保护时间严格,接触器下端加个电子式的保护器,时间设定好也行。
19-09-07 15:43
热继电器并没有缺相保护功能。不能误导用户。
最后修改:2019/9/7 22:45:29
19-09-07 15:46

引用 超级大手 在 2019/9/7 15:46:45 发言【内容省略】

你可以查查正泰天正德力西的样本,只是时间控制精度上不好把握而已。
19-09-07 15:53
既然知道是接触器质量问题,应该考虑改接触器来源或加大接触器型号,如果用上保护器,频繁保护,也是问题。
19-09-07 15:57

引用 yutianhe95 在 2019/9/7 15:53:33 发言【内容省略】

空载时缺项是体现不出来的。
19-09-07 16:05

引用 超级大手 在 2019/9/7 16:05:51 发言【内容省略】

空载是没办法的,热继的缺相检测主要是通过三相不平衡来实现,所以我说了精度差,既然热继的动作特性是根据负载来的,相应保护也是的。
19-09-07 16:16

引用 yutianhe95 在 2019/9/7 15:53:33 发言【内容省略】

热继电器是靠粘在一起的双金属片发热变型拨动开闭点的受热变型一次保护参数就变了,
19-09-07 16:17