主题:测试车间需要恒温37度,,,,精度正负2度

点击:1409 回复:19

将需要的空间“隔绝”外部,并做保温结构,这个局部空间的冷热风优先供应,进排口可调节,空间有扰动可控风扇,人员进出走专用通道,最后保障加工区达到恒温。
航空器材的精密加工就是要求的恒温。
几百平米,如果不是专用车间,别看区区的±2°很难。
19-09-07 23:44
曾经做过,几十平米的房子,烘房,上面吊加热管,空气用轴流风机循环,温度还算稳定,用的普通温控器,
19-09-08 21:11
服务器老化测试,,,,几千个一个烤机,
19-09-09 08:50
这个活让专业装修的厂房的去搞了,,,,我还是安心做设备把.....
19-09-09 08:52
机智过人,9月7号的 有介绍可以去了解一下
19-09-09 09:05
这个温度范围没什么难度了
只要冷冻水蒸汽(热水)量足够就能实现!
重点是现场设备热源要清楚,分区控制和风口设计用点心就好了!
19-09-09 21:27
只要不是露天的,几百平米和几十平米没区别,空调功率够大就行
19-09-10 11:53
这东西,如果有专业的比如做无尘车间的,做专业恒温车间的,他们有一堆现成的方案。术业有专攻,没必要自己硬上。
19-09-10 16:42
我们公司做的无尘车间,有Class100,10K,100K的,都是专业公司做的!
最后修改:2019/9/13 10:23:01
19-09-13 10:03
我做复合膜的熟化房,热源用热风炉提供,送风方式,普通的国产RKC温控加上PT100测温,恒温在60度,工作稳定,如果你要求37度,考虑用空气能方式就更节约(在国内,室内温度超过39度的地方不多),如果你的环境超过39度机考虑增加制冷模块