登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器远距离控制电机运行出问题

点击:3660 回复:25

引用 kdrjl 在 2019/8/26 14:17:51 发言【内容省略】

版主能否解释下为什么采用矢量控制/DTC控制会好些?
ATV61这个系列的变频器控制类型有四种,1)U/F VC标准,2)U/F VC5点压频比,3)U/F VC二次方,4)U/F VC节能四种方式。
官方回答:ATV610/ATV630系列变频器的“电机控制类型”没有以前ATV61或ATV71中的“SVCU(开环电压矢量)”、“SVCI(开环电流矢量)”,但“U/F VC标准”和“U/F VC 5点压频比”是矢量型的压频比,可以理解为就是矢量控制(在压频比中加入了矢量运算)。因此,ATV610/ATV630系列变频器有矢量控制功能。
而出厂设置中默认的是3)U/F二次方,专用于变转矩的电机控制类型,也就是泵和风机的。DTC控制这款变频器是没有这种功能的。
最后修改:2019/8/26 15:21:34
19-08-26 15:21
500米的距离哦,换我是变频器靠近电机安装,水泵负载一般考虑选择比电机大一点
19-08-26 21:27
没有那款变频器到水泵的距离用500米的(从现有资料得出这个不是超深井泵而是普通地面应用水泵,因此从这点说明:设计这个项目电气的是智障!!)
变频器电源侧电流肯定小于输出侧电流,这个大家都应该无可非议!
还有就是远距离输电肯定要考虑线路感抗、对地容性电流等等,变频器调制输出还需要考虑谐波耗损......
这个还需要考虑水泵类型:轴流泵、离心泵,不同水泵负载类型不同,需要综合考虑
最后修改:2019/8/27 9:12:38
19-08-27 09:11
好多年以前,在西门子官方推荐的技术文档里,对大功率风机和泵类驱动,就推荐使用矢量控制方式来驱动。当时我也是不理解。但后来的实践发现,大功率的风机或泵类,如果启动阻力大或者斜坡加速时间短(需求决定),用变转矩特性模式就没戏了。所以,你可以试试矢量方式运行,是否能解决你的问题呢?
19-08-27 11:19
大功率的变频器,基本都是加在电抗器的后面测量。
19-08-28 08:11
距离太远了。如果不能改变安装位置,可以尝试提高线缆线径。
变频器和电机功率一样,建议提高变频器一个功率等级。
19-08-29 17:08

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯