登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器远距离控制电机运行出问题

点击:3660 回复:25

一个现实的案例,结果出问题了,水泵额定扬程6m,但实际接近4m就已经达到额定电流了,再抽就过载了,电机绕组温升上升较快。
相关描述如下:
1)160KW/的变频器,最大连续输出电流302A,变频器标配直流电抗器和EMC滤波器;输出端另配正弦滤波器。
2)该变频器拖动一台160KW/330A的电泵,控制箱到水泵的距离500m左右,采用的是2根非屏蔽的3*185+1*95的圆电缆;
3)变频器的接地线绕的有点远,有1米多,但施耐德这款变频器外壳和其专用接地端子是通的;
4)控制柜元器件安装板镀锌板材质和横竖梁都是通的;
5)电流取样的三个互感器请忽略,实际过载时的电流是以变频器的频幕显示为依据的,所以电流测量应该是没问题的。
6)普通万用表测变频器输出端,电压360左右,经过外配的电抗器滤波器后330-340V左右,虽然测量的不是真有效值,但可以稍微参考下,咨询厂家,8%的压降是正常值。
具体见附图。
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
最后修改:2019/8/26 11:09:44
19-08-26 09:25
这方案设计的就让人无语,设计院为了好看和操作方面,将控制柜放在了远端中控室;控制柜厂家还使用的是160KW的变频器,没有提档。
至于水泵方面,问题应该不大,如果说扬程损失有2米的话不是太可行,管路虽然也变较长但是是平的,虽然管路上有阀门还经过沉淀池,但我咨询了水泵方面的设计同事,扬程损失应该没2 米这么大。
上周开会,实在没有绝招,就是建议加接触器直起看看或者工频转直起也行,变压器容量1250KVA,160KW的电机又是2根185平方的线,1-2台可以一试,哪怕一台变频一台直起,对比着看看总是好的,大家以为如何?有没别的可行的招数,你们只要别说,改控制柜位置,换变频器换控制柜这类现阶段不可行的招数就行。
最后修改:2019/8/26 11:09:54
19-08-26 09:30
楼主这个现场是之前是正常的?还是运行一段时间出问题了?
19-08-26 09:41

引用 pacific_boy 在 2019/8/26 9:41:19 发言【内容省略】

会上现场管理人员据说是接近4m的扬程工况就有问题,但今年下半开始出问题的次数比较频繁,去年上半年投入运行的。
最后修改:2019/8/26 9:56:39
19-08-26 09:44
之前应该是好的。你可以先把变频器输出跟输出电抗器之间断开。然后启动,测量输出平衡否。因为有输出电抗器互感的作用,测量不出平衡否。
19-08-26 10:07
我觉得变频器小了,首先500M完全应该考虑电缆对地电容产生的电流,这个电抗器是额定360A的正弦滤波器,其实还是可以看看实际工作温升如何!
19-08-26 10:27

引用 AlsacePMuhLG 在 2019/8/26 10:27:53 发言【内容省略】

我刚百度无意间查到查到了这个电抗器的厂家,确实是正弦滤波器,这么看来出线端的安装互感器测量也是可行的。
按照施耐德的相关描述即使是不符合IEC60034-25的电机,配置了正弦滤波器500m-1000m也是可行的了,何况电机电缆2根185平方,那么您的意思就是变频器小呢?电压过低没有影响吗? 现在出线端电压实际只有330-340左右,输入端电压390-400V左右,输入端适当提高到410+不知道是否会好点?
没有过类似长距离控制的经验,所以我觉得采用直起对比着看好点,看看能否找出端倪。
最后修改:2019/8/26 10:40:48
19-08-26 10:39

引用 pacific_boy 在 2019/8/26 10:07:39 发言【内容省略】

如果没有这个正弦滤波器的话,这么长距离通过变频器直接控制应该是不可行的啊,变频器本身不允许的,电机我也担心的的。
19-08-26 10:53
断开电抗器,就意味着不带电机运行。距离电机这么远,真不加电抗器的话,电机就烧毁了。
19-08-26 10:56
互感器放在输出上会造成测量不准,输出的频率基本不会是50HZ的,而互感器是按照50HZ的频率来设计制造和测量的,在小频率阶段会造成较大的误差,可将互感器放在进线电源上测量,或直接用变频器的AO端子测量
19-08-26 10:58

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯