引用 yutianhe95 在 2019/8/21 8:23:02 发言【内容省略】
PLC最好不要和这么大的变频器放在一个柜子里面。我做国义特钢2号高炉,碰到过500KW变频器,干扰非常强烈,DP故障灯基本上一直闪,通讯偶尔就断,还导致了料车冲顶,由于DP口的多圈绝对值编码器被干扰,造成软件实现的智能主令输出了错误数据,料车在减速点没减速,最后料车的大臂被拉断了(怀疑质量有问题)。如果非得放一起,变频器记得加上进线电抗器。PLC的电源最好是单独一条,不要在柜内取220V,加隔离变压器基本上没用。