主题:110kw电机在在什么情况下某相电流比另外两相低10A,正常吗?
点击:4086 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
bianpinqi
110kw电机在在什么情况下某相电流比另外两相低10A,是电机有问题吗
05-08-16 20:59
1楼
编辑
引用
管理
asd3971
满负载的情况下,这是很正常的,空载也问题不大,你相线交换一下,看看是不是还是那一相偏低
05-08-16 21:52
2楼
编辑
引用
管理
bianpinqi
我现在有三台电机,都是这样,
asd3971说的满载正常,能否解释一下为啥,且都是在同一相上
05-08-16 22:18
3楼
编辑
引用
管理
asd3971
是电源,那一相电压比另两相低一点,也就是说电压不平衡,很正常的
05-08-17 00:26
4楼
编辑
引用
管理
hu200506
可能是电源的一相电压低些
05-08-17 18:33
5楼
编辑
引用
管理
bianpinqi
三相电压一样的话,电机C相电流比另外两相低10A,
那是为啥呢,我有三台电机都这样,
05-08-17 20:35
6楼
编辑
引用
管理
mzl2004by
110kw的电机应该是降压启动吧,应该检查一下降压启动回路中是否有问题.
05-08-17 22:09
7楼
编辑
引用
管理
bianpinqi
我用的是软启动阿
05-08-17 22:17
8楼
编辑
引用
管理
wqh.6038
满负荷在允许偏流范围之内!
05-08-17 22:24
9楼
编辑
引用
管理
dxhb
应该是谐波惹的祸.
----用20千乏的电容补一下.电流就一样.
05-08-17 22:47
上一页