主题:求助帖:怎么样才能让241的程序每次都顺利登陆

点击:1761 回复:23

相信不少人在调试241或其他somachine平台plc的时候遇到过这样的问题
你把程序交给同事去调.等同事再交还给你的时候.你发现交换的程序不能直接登陆
或者是你自己的程序.自己的电脑..也不能直接登陆.而是提示plc中的程序是未知版本
需要下载
我被这个问题搞的要炸了
每次出现这个我就怀疑我手里的程序不是最终程序
就有一个疑问在我心里..最终程序哪里去了
这个somachine究竟是基于什么样的机制去判断程序是否一致
到底是那些文件..那些操作决定着这些改变?
只要不一致.就不能登陆..就得下载.
我填好的那么多参数就得重新再填一次..
还是一要告诉建立那个下载程序也冲不掉的变量
变量是其次.我拍照片,能记录
但每次都怀疑不是最终程序着实让我恼火啊
400给的方案是用"清除全部"然后重新生成来试一下
说是下载的时候比较的是plc跟编译器中的文件..
这我就有点疑问了..我记得清除全部之后只能下载登陆啊
我为的就是不下载登陆
谁有好的方法能保证我每次..不论隔了多久..不论是转给谁的程序都能直接登陆上
希望有人能不吝赐教
19-08-05 18:22
是不是工程里面包含多个PLC?
19-08-06 17:31
不是.就一个.而且我还选定了每次登录下载新的启动项那个选项..
就是不知道他这个机制到底是判断的哪里比较程序的不同..
原来说是时间戳不一样都不行...
我都不敢回家编程序.就怕登录不上
后来我尝试了一下..修改程序..第二天还是能正常登录
但就是给别人之后..再拿整个拷贝他的回来
有时候就不能直接登录了..不明白
19-08-07 09:34
不光是时间戳,只要编译信息不一样就会提示下载。
19-08-08 09:50
就是这个编译信息是怎么判断的?
我今天调完.晚上回家改程序
明天去调.还是能直接连上.就是在线修改
不是下载.
但就不知道怎么搞的
偶尔就完犊子..怎么都得下载登录
这个编译信息   和编译器...和那个清除.全部清除的关系是什么
培训的时候说全部清除是清除编译器里面的东西
有时候出现bug.可能是编译器里面有些东西..用全部清除可以清掉
全部生成...重新编译..是操作编译器里面的东西?
19-08-09 18:09
记得每次程序修改前做备份,这个提示不一致的问题那个PLC都有的
19-08-10 08:46
这个比较坑...不知道到底哪几个文件决定了他能不能直接登录
19-08-10 12:55
同样没找到规律,比较烦人;出现问题想在线监控一下,却要重新下载
19-08-12 10:40
真的难受...
19-08-13 00:15
是不是别人用的时候,会向仿真下载编译程序,这样,编译版本就不一样了。。。。对程序来说等于你已经下载到别的PLC了,回来和另外一个程序比较,当然不一样了。。。。。按说没有别的,就是每次编译的一个版本号,你修改程序,只要不下载,这个号就不变。。。
19-08-13 09:03