登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:3相4线与漏电开关!!

点击:2200 回复:29

不定时跳说明漏电流在临界值,为什么不调大些试试,而直接取消。
19-08-05 22:24
前面已经通电用了一天,温度也已经到了使用温度。后面才开始跳闸,漏电也从50调到200了, 还是不行。才把漏电给拆了!!
19-08-06 09:07
你这么一说的确不好搞了,现在的质量。。。,做好接地吧。
19-08-06 19:47
很长时间以前的问题了,还没解决吗?实际上有漏电保护功能的开不应安装在总电源端,要在末端使用,特别是工业生产中。参照本内容,如果不定时漏电跳闸 又无法检测出有漏电的故障点,干脆就取消漏电功能, 图片看 左侧中 黄色的 就是漏电分励线圈 红色黄色线可能就是驱动线,很容易判断的。剪短就可以处理一下想恢复接上就可以。
19-08-07 06:21
这个已经处理了,就是取消了漏电功能。这贴主要是想跟大家了解下有没有碰到过这种情况,按厂家技术的说法是3相4线供电,如果前面有漏电可能会导致这个漏电开关动作。
19-08-07 08:10

引用 jianqiang913 在 2019/8/7 8:10:44 发言【内容省略】

厂家这种说法骗骗客户而已,假如你负载确实没有漏电,那就说明他的产品质量有问题,保护器前漏电关他屁事……我现在担心的是你拆除了漏电保护,设备又没接地保护,万一不是他保护器原因,是加热管到一定温度的时候出现漏电电流大,到时候出现触电事故,不是保护器厂家担责任,而是你和你的单位担责任了……合适的做法是温度上升到位后检测有没有漏电,并且换个品牌的漏电断路器测试……当然是个人看法,如果介意,不用理会我……
19-08-07 08:44

引用 jianqiang913 在 2019/8/7 8:10:44 发言【内容省略】

有始有终  好。遇到这种现象就要取消开关中的漏电功能 别无选择。在哈市 我曾经多次取消或指导取消过开关中的漏电功能,例如一个630安漏电开关要负责几百居民的生活用电 其中有一家发生漏电现象 几百户人家都得陪着,即使调整漏电动作电流500毫安了 漏电电流也不可能都在500毫安以下 那是无法检测的,假如真的发生人员严重漏电现象时 不要说500毫安 就是0.1毫安就会对人员造成重大伤害。按现在用电要求 居民末端负载基本上已经都安装有漏电开关而且都是很可靠的 即使是假冒仿制的 也都安全可靠 因为检测漏电功能 已经不是技术了 太成熟了, 如果在工厂有漏电功能的开关更应该在终端安装,因为有些生产设备或生产线 如升降机 电梯 数控方面,消防等等 是绝对不允许突然人断电的,不是反对使用有漏电功能的开关 而是不建议这种开关用在进电源端。
最后修改:2019/8/7 9:54:01
19-08-07 09:38

引用 超级大手 在 2019/8/7 9:38:37 发言【内容省略】

关键他这个是终端设备,而且没有接地线,还有漏电断路器厂家解释是断路器前端漏电引起的这个漏电断路器跳闸解释合理吗?
19-08-07 11:29
他这个是零地共用,有接地线的。中间跳闸测试的时候是把地线取消了。。。用万用表大致打了下绝缘,数值在2点几兆欧。。。
19-08-07 12:00

引用 jianqiang913 在 2019/8/7 12:00:30 发言【内容省略】

哦!万用表测的绝缘只能参考,不能作为依据,加热管冷态和热态绝缘都不一样,用摇表测的数据可靠点……
19-08-07 13:11

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯