到客户现场才知道3相4线供电,加热控制箱配了漏电断路器,到了现场试机,不定时的跳闸。没办法拆开断路器,准备取消漏电功能。。找厂家售后确认剪短红色,黄色,黑色这3条线就可以了。给客户那边沟通,现在正等结果。。哎,,,这个漏电开关也要谨慎使用啊!!
19-07-31 16:28
是不是设备确实有漏电?
19-07-31 16:47
如果设备有漏电,这个开关应该根本就推不上去。。
19-07-31 17:09
我这边这两年服务的对象这点就很好,项目进去前1-2个月就会让我们申请二次配,自己选择。如附件
附件:二次配申請表(1071125).zip
[本地下载]
19-07-31 18:47
你加热管绝缘摇过没?有一种可能加热管发热到一定温度后绝缘降低,漏电断路器跳闸,我就遇到过,只能是换加热管,你取消漏电功能客户那里安全检查不过关,万一漏电出事你都要担责任……
19-07-31 18:56
我们曾经的一个设计案例就是加热的产品一般很少选漏电保护器开关,都是接好地线。
因为我们采购加热管总是不怎么过关
19-07-31 19:31
三相四线漏电保护跳闸,说明你的负载应该是存在有漏电,建议仔细排查,如果你要当成空气开关来使用,前段时间已经对这个问题讨论过,建议看看旧贴
19-07-31 21:47
我们用的是发热丝,用砖砌的炉膛,刚做好的时候会有一点潮湿,烘炉以后绝缘就很高了。不存在你说的这种情况。。。
19-08-01 08:18
看图片这个电源线是在下端,而且零线非常细根本不适合带大功率负载。所以主零线应该没有进开关不符合接线标准。
最后修改:2019/8/1 8:31:04
19-08-01 08:28
负载为星接电阻丝,通过可控硅来控制。零线只负责给控制端供电,不到负载端!
19-08-01 09:30