主题:昨天去调了一台变频器的整定
点击:2337 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
机栝
后变频跟踪前变频
采用基频加PID微调模式
不管怎么调试,始终达不到书上说的两个波,4比1就稳定下了。
最后做到最好的结果是4个波才稳住。
哎,心情很差,饭都吃不下了!
19-07-26 10:48
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
后变频跟踪前变频,
是速度还是位置跟踪?
几个波是什么意思?
19-07-26 13:14
2楼
编辑
引用
管理
机栝
变频器控制的是收放线系统
在前变频器和后变频器中间有个直线传感器做反馈
4个波的意思是,直线传感器会上下摆动4次才稳定到设定值
19-07-26 13:47
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这是恒线速度控制?把主的速度设定值斜坡时间加长,从的速度设定值用主的实际值,并且斜坡时间比主的短?
19-07-26 14:28
4楼
编辑
引用
管理
机栝
大体是如此的,主的斜坡值不能修改,是别人已经做好的成型设备,我们公司只做后面收线的从机
19-07-26 15:58
5楼
编辑
引用
管理
机栝
大体的波形是这样的
19-07-26 16:00
6楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
第1个波是不是过冲了?
19-07-26 19:51
7楼
编辑
引用
管理
goldage
收放线的系统,你都用了张力传感器了,还要切入PID?这个玩法还没玩过,明天试一下看看
19-07-26 21:21
8楼
编辑
引用
管理
机栝
是的,的确过冲了,但是这已经是本人调试到最好的一次了,因为主机在5HZ以下因为扭矩的原因不会动作,所以我就设置了从机等待了一段时间再启动,这样就造成了一启动就是跟踪主机的5HZ,由于系统要求的张力比较小,所以一启动就会一个很激烈的波动。
最后是加了0.1的微分,防止过冲,但是波还是那几个波
19-07-27 10:03
9楼
编辑
引用
管理
机栝
如果在张力要求不是那么重要的系统中是可以不用PID的,直接主+副或者主—副就可以达到效果
19-07-27 10:04