主题:同一个温度变送器为什么测得电流不同?

点击:1769 回复:19

1、相同的温度变送器变为4~20ma,同一个热电阻PT100
2、我先将温度变送器两线制4~20ma,接入S7-300 AI模块中,测得电流为7.8MA,但是我又接入S7-200 EM235模块,电流测得为4.6MA???
这是为什么我没有找到什么原因?接线应该都没问题,但就是不知道哪里出问题了?希望大家帮我解决下什么问题了?
19-07-26 08:45
比较一下二者有什么区别
比如量程4-20mA  还是0-20mA
分辨率
7.8mA 4.6mA 是计算出来的吧,看看算式是否适应
都没有问题,怀疑PLC好了
19-07-26 10:05
不过模块直接测量电流是多少
19-07-26 10:05
都是4-20ma,我用万用表串进去测得的电流,一样的配置搞不明白为什么电流不一样?找不到原因
19-07-26 10:08
万用表测得输入模块电流不一样
19-07-26 10:09

引用 byf394127375 在 2019/7/26 10:08:58 发言【内容省略】

这样啊,实际电流是多少
看一下资料,接线是不是有差别,要不要一根短封线
19-07-26 10:23
90%的可能性是接线错误或者模块有问题。
我一般在PLC的模块上不用两线制,因为这样需要PLC的AI模块对外供电。给你一个建议,你的变送器换成有源四线制的算了,输入是PT-100,输出是4-20mA,你不连PLC的AI模块,直接用万用表测电流,然后再分别接入300和200的AI,再测试电流,如果电流跟万用表直接测量的不一样,那么就是PLC的AI模块有问题。
19-07-26 10:29
感觉不能这样对比吧
只要最后显业的值对,应该就没问题。
19-07-26 10:31
em235接线是这样的,对吗?
附件 image.jpg
最后修改:2019/7/26 10:56:29
19-07-26 10:54
实际温度变了没有
19-07-26 11:43