主题:同一个温度变送器为什么测得电流不同?

点击:1770 回复:19

现在测得变送器输出电流到模块4.6ma,不对
19-07-26 11:52
手头没有图纸,记忆中应该差不多。
19-07-26 13:02
建议你严格计算一下各个环节的数值。
1、测量PT100的阻值,算出温度。
2、根据温度、变送器的量程,算出电流。
3、根据计算的电流,判断实测电流是否正确。
如果不对,那么就想办法弄正确吧。然后,楼主就是高人了。
19-07-26 13:08
两线制传感器,使用了PLC的系统电源,不同的系统之间出现电流差异不奇怪吧,想知道具体运行效果差异大不大?
19-07-26 22:10
S7-300两线制变送器是PLC给供电,S7-200接两线的变送器是外部给供电的。。现在是同样的变送器,测得电流不同,找不到原因。。。望大侠给出答案
19-07-27 08:30

引用 byf394127375 在 2019/7/27 8:30:50 发言【内容省略】

按照本胖12楼告诉你的办法,那个是标准做法,4-20mA也是国际标准。另外,EM235的质量最差,要是瞎蒙,本胖就蒙EM235有问题。EM231+EM232的质量就比EM235好得多,有些国产的山寨EM235加了隔离,质量也比西门子原装的要好些。
19-07-27 10:01
不管是温度变送器还是测量回路都有误差,可以多测几次取平均
19-07-27 12:53

引用 yanli7234 在 2019/7/26 13:08:22 发言【内容省略】

我今天又测了下,4.8ma它em235输入对应的数字量是6530,我计算的4.8ma输入对应的是7680,这样如果我没算错。是不是可以判定模块有问题?
19-07-28 00:31
如果你肯定没算错,那么肯定是模块的问题。本胖好久没用过PLC了,忘了200的AI怎么算了,大致记得是0-32000吧,4mA应该对应6400,你这都4.8mA,还不到6400,肯定是不对了,所以是模块有问题。俺记得的可不保证对啊。
另外本胖不喜欢EM235,这东东稳定性不咋地,还不是隔离的,建议你另外加隔离器吧。
19-07-28 01:54