主题:4-20ma输出如何测量

点击:7096 回复:21

万用表的表笔要放到mA测量的插位上,你还放在测电压的插孔上测不出的;
19-07-19 11:29
这样测是对的,万用表插错孔了吧
19-07-19 19:36
确认一下万用表测量档位正常不
还有就是该模块78脚上电没有?24V正常吗?
19-07-19 20:52
万用表没问题,隔离器是个坏的表情
19-07-20 18:44
谢谢大家的回复。
在仓库的旧柜子上有一排隔离器,随手拆了一个,回去试了一下,就是上面的结果,今天过去把剩下的几个都拆回来了,找了一个相同型号用相同的方法测量,一切正常,初步判断开始那个是坏的。。。。。
这个是输入10v,输出19.9mA,请忽略渣渣万用表表情表情
附件 IMG_20190720_163619702.jpg
这个是输入6v,输出13.6mA
附件 IMG_20190720_163638046.jpg
这个是输入3v,输出8.8mA
附件 IMG_20190720_163655415.jpg
19-07-20 18:58
万用表这头线没插对吧
19-07-21 10:44
14楼的插法有问题吗?
19-07-21 21:25
没问题。
19-07-22 09:29
电流输出的,用一个取样电阻接入,然后测试取样电阻两端的端电压,就可测试电流输出的有无,好坏了。非常简单的测试。
19-07-23 13:48

引用 蜀中之首 在 2019/7/19 11:05:29 发言【内容省略】

3-20ma不会烧表的
19-07-24 18:03