登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:4-20ma输出如何测量

点击:7096 回复:21

这样的一个信号隔离器,我在IN端输入一个0-10的电压信号,用万用表20ma档红表笔接端子5,黑表笔接端子6为什么没有相应的电流输出,是测量方法错误吗?盼望大神解惑,谢谢。。。。。
附件 IMG20190717101739.jpg
19-07-18 23:06
测电流串联
19-07-18 23:51
两个方法1.并联一个250欧电阻,测量电压1-5V。
2.高精度的万用表,直接测量
19-07-19 06:10
方法没有错,但要确定万用表是不是好的
19-07-19 06:44
24v电源,测了吗
19-07-19 08:32
7,8加电了没有?模块工作了没有?
测量方法没问题.万用表直接串进去测电流就行.表笔换位置了没有?测电流的是不是有保险,断了?
19-07-19 08:33
你这不是并联吗?你切换到电压档,看看数值
测电流要串联,将5断开两端分别接红、黑表笔。
而且你这样测,表里测电流的保险丝很可能会烧掉
你想想为什么。。。。。。
最后修改:2019/7/19 8:59:43
19-07-19 08:55

引用 变量请用_线 在 2019/7/19 8:55:06 发言【内容省略】

他侧的没错,万用表连5.6就短路RL了,测短路电流是可以的,只是RL会分走一部分可以忽略不计的电流而已。
他的问题就是万用表线没插对,有些万用表电压档和电流档的换测量线接口,还有可能是万用表精度不够,还有就是楼上说的模块没给供电。
19-07-19 09:02
嗯嗯,你这么一说我才意识到测得是4-20MA的电流
19-07-19 09:22

引用 121111115 在 2019/7/19 9:02:08 发言【内容省略】

万用表电流档内置那么小,不怕损坏表或模块?
我都是用电压档,不看数值,看趋势
19-07-19 11:05