点击:513 回复:9
引用 565495722 在 2019/7/6 23:04:45 发言【内容省略】
后面发的图片有些模糊!楼主可以直接把程序发出来!话说这个程序有些面熟啊!引用 565495722 在 2019/7/7 15:57:58 发言【内容省略】
如果是Modbus RTU协议的话,你发送的命令是写操作命令,这里接收计数为什么是29呢?就是考虑到回拨通信,接收计数也最多是16啊!引用 565495722 在 2019/7/7 17:39:04 发言【内容省略】
你不仅改了站号、还改了功能码、寄存器地址、寄存器数据!但是接收这块不对!如我上面所回答!