登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:那位大师帮忙看看那里的问题

点击:513 回复:9

[QUOTE]
[/QUOTE本人自学的,用例程改的,是三菱PLC跟伟创变频器通信,昨天晚上还可以,今天用就不行了,是程序问题,还是通讯串口问题,大师帮忙分析下
19-07-06 23:04
附件 _294187520_1562424098342_1562424099000_xg_0.jpg
附件 _831418535_1562424129197_1562424129000_xg_0.jpg
附件 _2100115898_1562422098696_1562422099000_xg_0.jpg
附件 _-355790370_1562424072218_1562424073000_xg_0.jpg
附件 _-845008193_1562424186408_1562424187000_xg_0.jpg
19-07-06 23:06

引用 565495722 在 2019/7/6 23:04:45 发言【内容省略】

后面发的图片有些模糊!楼主可以直接把程序发出来!话说这个程序有些面熟啊!
19-07-06 23:12
不能上传程序,只能上传文档,不知道是怎么回事
19-07-07 09:36

引用 565495722 在 2019/7/7 9:36:37 发言【内容省略】

压缩一下成压缩包上传!
19-07-07 10:32
附件:
[本地下载]
19-07-07 15:57

引用 565495722 在 2019/7/7 15:57:58 发言【内容省略】

如果是Modbus RTU协议的话,你发送的命令是写操作命令,这里接收计数为什么是29呢?就是考虑到回拨通信,接收计数也最多是16啊!
附件 image.jpg
19-07-07 17:03
这个是别人给温度模块通信的程序,本身是读8个数据,我只改了站号,通讯地址,内容,别的没改,第一天变频器还运行了
19-07-07 17:39

引用 565495722 在 2019/7/7 17:39:04 发言【内容省略】

你不仅改了站号、还改了功能码、寄存器地址、寄存器数据!但是接收这块不对!如我上面所回答!
19-07-07 22:05
原因找到了,是plc经常保存不了通讯参数,改了就能用了
19-07-08 23:05

工控新闻

更多新闻资讯