主题:求助,三菱变频器F820 55kw 用于起重设备,在15HZ下降时,无法保持匀速,越来越快,请问有什么办法吗?
点击:927 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
强悍本无意YM
加制动单元和制动电阻能解决这个问题吗?还有变频器是否需要设置额外的参数?谢谢大家
19-06-22 14:03
1楼
编辑
引用
管理
强悍本无意YM
求助求助
19-06-22 14:06
2楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
标题好长!你的意思是你一个起重设备现在居然没有配制动单元?!
19-06-22 15:28
3楼
编辑
引用
管理
向前奔跑ADud
胆子挺大啊,吊钩变频器不配专用制动单元和电阻....估计你吊的物体不重,....要不一下将就报警。验收不都是要起吊额定重量物体测试吗?你们的还没验收吧。。。。
19-06-22 18:09
4楼
编辑
引用
管理
goldage
主吊肯定要配刹车单元的,还有机械刹车线圈,三菱的F系列用于吊车主吊没用过
19-06-22 21:24
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
选型不对呀,不知道电机是多少千瓦的。
19-06-23 08:35