我的是三菱FX3UPLC,高速计数器能不能设定一个目标值计数达到了不得电,达不到得电?
19-06-19 22:09
可以断开外部输入,过一个继电器,直接物理断开,但是高速计数器速度很快,就在PLC的比较设置建议设置成等于或者大于指令
19-06-20 11:26
我是小白,大神能帮忙写一个梯形图吗,比较设置不太懂,麻烦您了
19-06-20 12:13
用常闭点就行了,比如高速计数器用C235
常用的是
LD C235
OUT Y10
改成
LDI  C235
OUT Y10
最后修改:2019/6/20 12:53:31
19-06-20 12:51
大神您可能误解我的意思了,我说的是高速计数器达不到目标值得电,能发个梯形图最好了,感谢大神
19-06-20 18:34
楼上说的都可以,用比较指令或像三楼的用常闭,数到后断开
19-06-20 18:40
附件 未命名plc.jpg
大概意思
19-06-20 18:58
我的意思是目标值是10,只数到9了然后得电
19-06-20 18:59
那就用CMP指令就可一了,手册上看一下很简单的或者用比较指令【= C0 k9】然后输出Y0
最后修改:2019/6/20 19:08:55
19-06-20 19:04
我看过了好像不行吧,它有一个下限值<=当前值,麻烦大神帮忙解释一下了
19-06-20 19:14