主题:三菱PLC高速计数器问题

点击:2212 回复:20

附件 未命名pp.jpg
大概
19-06-20 19:21
他说的没错,用计数器常闭,达到目标断开
19-06-20 19:23
不能用高速计数器吗?c235输不进去啊
19-06-20 19:25
不能用高速计数器吗?c235输不进去啊
附件 IMG_20190620_192527.jpg
19-06-20 19:29
可能PLC不支持,大神补充!方法很多,可以换别的!
19-06-20 19:45
你的信号有多少频率?要用到高速计数
看你的目标是10而问
19-06-20 20:22
10是我随手写的,实际是3,具体速度多快不太清楚,反正用普通计数器偶尔有误报的,我这里有一台设备(自动包装机)经常出现少罐子情况(松下的PLC不会),自己加了一个三菱的PLC去计数总是误报感觉计数器速度跟不上,感应器速度没问题,目标值3次少数1次断开停止键,求大神帮忙
19-06-20 20:59

引用 381976318 在 2019/6/20 20:59:37 发言【内容省略】

看着不太明白
这样问你吧
1.罐子什么形状,大小?
2.罐子之间空隙多大
3.感应器是什么,电磁,光电(对射还是反射)
或许一个很普通计数器就能解决
19-06-20 23:33

引用 381976318 在 2019/6/20 19:29:43 发言【内容省略】

C235是32位计数器, LDD= C235 K2  试试
19-06-21 07:35
你这个情况一般记数就可以
19-06-22 08:42